En un edificio de viviendas, ¿cuál es la superficie máxima que puede tener un garaje para constituir un solo sector de incendio?
Tengo un garaje perteneciente a dos bloques de viviendas de 10000 m2 y la verdad es que estoy un poco liado. Es el primero que hago de estas dimensiones, y me contradigo al leer que en uso vivienda el sector máximo es de 2500 m2 y después en aparcamiento dice que tiene que ser sector diferenciado si está ligado a otros usos.
Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#8434
ilsanabr escribió:.. me contradigo al leer que en uso vivienda el sector máximo es de 2500 m2 y después en aparcamiento dice que tiene que ser sector diferenciado si está ligado a otros usos.

En vivienda el sector máximo es de 2.500 m2, efectivamente, pero para el uso "residencial vivienda". Para uso "aparcamiento" no existe limitación superior en cuanto a superficie, debiendo en todo caso, como sabes, constituir sector de incendio diferenciado cuando esté integrado en un edificio con otros usos.
por
#8437
Menos mal porque ya voy por propagación exterior y lo había hecho como tú dices.

Muchas gracias!