Obligación a desinstalar cuadro en vestíbulo de escalera (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#92770
raveri escribió:Lo que no entiendo muy bien es que si pones el cuadro en los viales, y alimenta a extractores y grupo de presión, como vas a garantizar que estas instalaciones funcionen los tiempos estipulados, el cable aguanta si es AS+, el extractor aguantará si es inmerso y 400 ºC 2h, pero ,¿y el cuadro, y las protecciones?.

No me digas que un cuadro metalico aguanta 2 h 400 ºC, que me da la risa....


:nono2 :nono2 Es que yo coloco un contador de incendios en fachada, completamente independiente de cualquier otro contador, el cuadro de incendio en la sala de máquinas y el cuadro de extracción también en la sala de máquinas. Este último cuadro tiene una maniobra en la que normalmente está alimentado desde el cuadro del garaje; pero en cuanto detecta fallo de tensión pasa a alimentarse del cuadro de incendios.
Así que se puede quemar el cuadro del garaje sin que falle la extracción o el bombeo.