Evacuación de humos UNE 23.585 Anejo M (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#207649
DXXI escribió:El area del incendio no se reduce!!, lo que aminoras es el valr de 0,8, en la UNE no pone nada, pero en la nrma Belga por ejemplo, ese valor es de 0,5 para incendios con rociadores; reduces el calor reduciendo ese factor, pero no el area, como bien apuntais, en la une pone en el anexo F que se reduce el calor pero sin que cambie la masa circulante, es decir, la cantidad de humos es la misma pero a menos temperatura.

Exacto compañero!