Caudal grupo contra incendios con una única BIE (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#185818
Creo que he esto ha salido varias veces por el foro, con consultas a industria incluidas, y parece que la "o" está puesta con la intención de que cualquier establecimiento industrial tenga, al menos, una detección manual.

Así que, mal lo veo...
por
#186016
TERPSICORE escribió:Ahí va eso Keo.

Parece ser que estan un poco mas convencidos. El Tema es el siguiente, el reglamento para industria ni la norma UNE ni REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, indica que tenga que ser forzosamente 12m3, ni que las BIES deban ser dos como minimo, solo tenemos la formula para almacenar una hora que es para BIES de 25 mm, 100l/min x 60min = 6000 l, y que la simultaneidad será de 2 pero si solo tenemos una con la que cumplimos todas las prescripciones pues será una.
No se si me he esplicado bien pero estopy un poco liado y no queria dejar pasar esto.

Ok, tomaremos nota :D