Respuestas del Ministerio a consultas del DB-SI (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
Avatar de Usuario
por
#106097
Hola a todos.

Aquí os adjunto una actualización de la recopilación de consultas que ha ido haciendo mi amigo, elamigodeunomas :amo , consultas realizadas a la Dirección General de Arquitectura .

Como os podréis fijar, el lapso de tiempo entre cuando fueron planteadas las nuevas consultas y la respuestas es muy largo. Por lo que sé, a este hombre, D. José Luis Posada Escobar, lo han encadenado a la pata de la mesa y no le dejan levantar ni para ir al lavabo, es decir, que tiene más trabajo de aquel que puede ejecutar, por lo que están pensando seriamente en el Ministerio, en clonarlo :mrgreen: .

En fin, que aproveche.

http://rapidshare.com/files/140732536/Recopilacion-consultas-Dir-Gen-Arqu-J.L.Posada-Version-3.zip.html

:usuario
por
#106100
Como siempre, muy agradecido 1+ :brindis :plas
por
#106105
Muy bueno :amo
por
#106265
:plas :plas
Miles de gracias!
Avatar de Usuario
por
#106641
muchas gras por la aportación :saludo :yep
saludos :D
Avatar de Usuario
por
#106668
Muchas gracias unomas, éstas cosas vienen muy bien.

:amo :comunidad
por
#113177
Versión actualizada del documento “Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación: DB SI - Seguridad en caso de incendio / DB SU - Seguridad de utilización: Recopilación de consultas dirigidas a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda”

http://www.coiiar.net/doccolegio/Consultas.pdf

No lo adjunto porque pesa mucho y no puedo hacerlo.
Avatar de Usuario
por
#114443
Grison escribió:Versión actualizada del documento “Criterios para la interpretación y aplicación de los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación: DB SI - Seguridad en caso de incendio / DB SU - Seguridad de utilización: Recopilación de consultas dirigidas a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda”

http://www.coiiar.net/doccolegio/Consultas.pdf

No lo adjunto porque pesa mucho y no puedo hacerlo.

Gracias Grison. En este caso, correspondería incluir el documento en http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... hp?p=18939

Por otro lado, recuerda que si existe url, es preferible usarla antes que adjuntar el documento en sí.
Avatar de Usuario
por
#147402
Bueno, elamigodeunomas me ha pasado una consulta y la respuesta del Ministerio. Aquí la tenéis:

http://www.4shared.com/file/90504706/7d362c0a/consulta-anchura-pasillos-comercios.html


:usuario

:saludo
Avatar de Usuario
por
#147409
:brindis :brindis

Gracias 1+ y le trasladas los agradecimientos a tu amiguete :yep

¿qué posibilidades hay de que contesten a una pregunta remitida por la via correcta (osea correo postal), y lo contesten con sello y firma....?

¿lo habeis hecho?
:usuario
Avatar de Usuario
por
#147419
No me parece una respuesta correcta, creo que depende mucho de la "fisonomia" del comercio.

Si tenemos un comercio con 399 m2 por planta y en dos plantas y para salir de planta segunda se necesita pasar por la primera no entiendo la diferencia de tener una sola planta de 798 m2. ¿Vosotros si?.

Eso de ir interpretando la legislación segun se vá preguntando no da buenos resultados. :oops: :oops:
Última edición por raveri el 03 Mar 2009, 17:21, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#147426
MAZINGER escribió::brindis :brindis

Gracias 1+ y le trasladas los agradecimientos a tu amiguete :yep

¿qué posibilidades hay de que contesten a una pregunta remitida por la via correcta (osea correo postal), y lo contesten con sello y firma....?

¿lo habeis hecho?
:usuario


:shock:

Pero si es lo que he hecho yo... :shock:

¿Has mirado las fechas? :mira
Avatar de Usuario
por
#147517
MAZINGER escribió:Ya, pero tu eres tu :mrgreen:

Pero yo ¿lo intento?

:gato


Ya lo pillo :oops:

Sinceramente, por lo que sé, la mayor o menor prontitud en responder a las consultas está directamente relacionada con dos cosas, ordenadas de mayor a menor importancia:

1.- La relevancia de la consulta :yep
2.- El tiempo y la carga de trabajo del equipo que trata las consultas :yep

Ten presente que sé de buena tinta que hay gente, especialmente malos proyectistas, que se atreven a enviar consultas que son meros problemas de diseño, intentando que desde el Ministerio les solucionen la papeleta, no por un problema interpretativo de la norma, sino porque, o son vagos, o son unos incompetentes :yep :ein

:saludo
Palabras clave
Temas similares