MAZINGER escribió:Como sabeis envié la pregunta sobre los sectores de incendios, que decía algo así...
"En el anexo III del citado reglamento, cuando el el punto 9 habla de la instalación de BIE´s, cita:
9. Sistemas de bocas de incendio equipadas.
9.1 Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos
industriales si:
a) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o superior.
La superficie total construida a que se refiere, ¿es la del sector o la del establecimiento industrial completo sumando sus distintos sectores?
Si se entiende que es la superficie del sector, podríamos deducir que para una nave de 900 m2 sectorizada en 4 sectores de incendios de menos de 300 m2 cada uno, no sería obligatoria la instalación de BIE´s.
¿estamos en lo correcto?
No voy a copiar/pegar la respuesta, ya que se trata de un correo personal, pero la respuesta es que los 300 m2 son la superficie del sector
Ahí teneis el feedback.
:usuario 
Ahi queda claro Mazinger, pero lo que me raya es la table siguiente, la del punto 9.2 de la simultaneidad de las BIES; en donde ya te habla de "Nivel de riesgo del
Establecimiento Industrial" ; es decir, si yo pillo al pie de la letra eso y tengo por ejemplo 3 sectores de incendio en una nave, uno de riesgo Alto (necesita BIes por superficie) y otros dos de riesgo Bajo ; y el Riesgo Del
Estableciemiento industrial total, calculado con la formula es Medio; cogeria simultaneidad 2 en lugar de 3 Bies?? , no se si me explicado; una cosa es el riesgo de cada sector y otro es el del
Establecimiento en su totalidad y a la hora de la simultaneidad si que te habla del Establecimiento y no del sector...