Como sabeis envié la pregunta sobre los sectores de incendios, que decía algo así...
"En el anexo III del citado reglamento, cuando el el punto 9 habla de la instalación de BIE´s, cita:

9. Sistemas de bocas de incendio equipadas.

9.1 Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos

industriales si:

a) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o superior.



La superficie total construida a que se refiere, ¿es la del sector o la del establecimiento industrial completo sumando sus distintos sectores?

Si se entiende que es la superficie del sector, podríamos deducir que para una nave de 900 m2 sectorizada en 4 sectores de incendios de menos de 300 m2 cada uno, no sería obligatoria la instalación de BIE´s.

¿estamos en lo correcto?


No voy a copiar/pegar la respuesta, ya que se trata de un correo personal, pero la respuesta es que los 300 m2 son la superficie del sector

Ahí teneis el feedback.
:usuario :comunidad
por
#42167
Feliz año, gracias por la respuesta. :goodjob
Avatar de Usuario
por
#327332
MAZINGER escribió:Como sabeis envié la pregunta sobre los sectores de incendios, que decía algo así...
"En el anexo III del citado reglamento, cuando el el punto 9 habla de la instalación de BIE´s, cita:

9. Sistemas de bocas de incendio equipadas.

9.1 Se instalarán sistemas de bocas de incendio equipadas en los sectores de incendio de los establecimientos

industriales si:

a) Están ubicados en edificios de tipo A y su superficie total construida es de 300 m2 o superior.



La superficie total construida a que se refiere, ¿es la del sector o la del establecimiento industrial completo sumando sus distintos sectores?

Si se entiende que es la superficie del sector, podríamos deducir que para una nave de 900 m2 sectorizada en 4 sectores de incendios de menos de 300 m2 cada uno, no sería obligatoria la instalación de BIE´s.

¿estamos en lo correcto?


No voy a copiar/pegar la respuesta, ya que se trata de un correo personal, pero la respuesta es que los 300 m2 son la superficie del sector

Ahí teneis el feedback.
:usuario :comunidad


Ahi queda claro Mazinger, pero lo que me raya es la table siguiente, la del punto 9.2 de la simultaneidad de las BIES; en donde ya te habla de "Nivel de riesgo del Establecimiento Industrial" ; es decir, si yo pillo al pie de la letra eso y tengo por ejemplo 3 sectores de incendio en una nave, uno de riesgo Alto (necesita BIes por superficie) y otros dos de riesgo Bajo ; y el Riesgo Del Estableciemiento industrial total, calculado con la formula es Medio; cogeria simultaneidad 2 en lugar de 3 Bies?? , no se si me explicado; una cosa es el riesgo de cada sector y otro es el del Establecimiento en su totalidad y a la hora de la simultaneidad si que te habla del Establecimiento y no del sector...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro