Yo normalx las ponia siempre para compartimentar especialmente a la entrada de la caseta de ventilación ( una por cada ramal ) y si el garaje era subsidiario del edificio , es decir si tenía viviendas arriba , en la impulsion y a la entrada de la chimenea ponia otra.
Pq hablo en pasado , pq el CTE te obliga a poner extractores de 400/2horas que es como se fabrican aunque EL CTE los clasifica F400 90
q son 400º durante 90 min. Ahora bien si pones los extractores de 400º es de genero tonto poner CCF ya que lo q quires es extraer el humo del garaje , para ver el foco de ignición , para mejorar la visibilidad en la evacuación y especialmente evitar muertes por asfixia.
En la seccion SI 1 Propagacion interior pto 3.-Espacios ocultos Aptdo 3.b) te dice q el conducto ofrece la misma resistencia al fuego que lo q atraviesas no hay que poner CCF.
Ahora bien si el plan de urbanismo de la localidad te dice que las tienes que poner , eso es otro cantar.
Creo que es eso en lo que ha variado la CPI-96 respecto del CTE.
SALUDOS
Pq hablo en pasado , pq el CTE te obliga a poner extractores de 400/2horas que es como se fabrican aunque EL CTE los clasifica F400 90
q son 400º durante 90 min. Ahora bien si pones los extractores de 400º es de genero tonto poner CCF ya que lo q quires es extraer el humo del garaje , para ver el foco de ignición , para mejorar la visibilidad en la evacuación y especialmente evitar muertes por asfixia.
En la seccion SI 1 Propagacion interior pto 3.-Espacios ocultos Aptdo 3.b) te dice q el conducto ofrece la misma resistencia al fuego que lo q atraviesas no hay que poner CCF.
Ahora bien si el plan de urbanismo de la localidad te dice que las tienes que poner , eso es otro cantar.
Creo que es eso en lo que ha variado la CPI-96 respecto del CTE.
SALUDOS