jose.franco escribió:En una escalera especialmente protegida de un aparcamiento, donde están ventilados los vestibulos de independencia mediante conductos, mi preguntas son las siguientes:
¿Es necesario ventilar tambien la escalera?
Si la escalera dispone de 2 vestibulos, pero por normativa solo necesito 1:
¿es necesario ventilar los 2 vestibulos o solo uno?
Si el aparcamiento tiene 3 escaleras pero con 2 solamente cumpliria todas las exigencias de la normativa
¿deberán ser las 3 especialmente protegidas o solamente las 2 con las que cumplo todos los requisitos?
Muchas Gracias, colegas
.
En mi opinión sólo una . El asunto está en indicarlo . Para eso las UNE emplean las señales convenientes y todo lo demás.
Pero...... Aunque las normas fijen cosas y digan cosas tú como ingeniero las interpretas. Y creo que tu consulta muestra tu responsabilidad.
Yo aportaría soluciones simples. Toda salida conduce a la salida.
Todo ingeniero tiene ansia de libertad.
Qué problema le ves ? Tú eres el ingeniero
Comoooooo les echaba de menos.