Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#80941
Hola a todos!!
Me piden una justificación de resistencia al fuego de la estructura RF 60.
Estoy viendo de hacerlo con el Anejo C de DB-SI.
¿Alguien ha hecho algo parecido? Me está resultando bastante lioso.
¿Sabeis otro metodo para justificar dicha resistencia al fuego?
Quizas deberia haber introducido el hilo en SI, pero tenia dudas donde hacerlo. Perdona Antonio

Gracias, saludos
Avatar de Usuario
por
#81249
A ver pon mas información , estructura de HA pero supongo que no prefabricado porque sino lo mas seguro es que fuera edificación industrial y deber´´ias seguir el RSCIEI en lugar del CTE

Pon las carateristicas de la estructura y todo lo que puedas, que conste que en el foro de seguridad contraincendio hay gente que es de lo mas competente que he visto en mi vida (no cito para que no haya piques por envidias :mrgreen: )

Una vez , hace muy poco una persona que respeto mucho como calculista me dijo tranquilo que no te voy a dejar tirado, pues bien en lo que pueda te voya ayudar compañero.

Ya sabes pon caracteristicas, y cuanto tienes de plazo.
:saludo
Avatar de Usuario
por
#81254
Esto te puede ayudar creo yo, que conste jeru que en esto estoy pez, lo mio es la estructura (a calculo me refiero)

http://www.codigotecnico.org/index.php?id=518


dale a rellenar formulario y descargate el catálogo.
por
#81284
LLevas razon compañero
Es una estructura de hormigón armado, con vigas desde un ancho de 25 cm hasta 55cm. Los forjados son unidireccionales de viguetas(25+5). La cimentación se realiza con zapatas aisladas arriostradas entre ellas.
Existen dos forjados.
Con respecto al plazo como siempre. Es un raparo que nos han puesto, y se deberia solucionar ayer, ya sabes.

Eso es, gracias maquina,yo tambien me dedico mas al calculo, pero estoy empezando. Voy a echarle un ojo a eso
Saludos
Avatar de Usuario
por
#81361
nada lo que te pase no te solulciona nada, es lo que tiene pasar cosas sin chequearlas, pero bueno para aislamientos ya te vale.
por
#81384
Gracias de todos modos maquina.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro