Estoy calculando el motor que necesito para la sobrepresión de unas escaleras especialmente protegidas. Mi criterio es aplicar la siguiente fórmula:

S=V · S · 3600

donde V es la velocidad del aire y S la superficie la puerta.

Sabiendo que la velocidad tiene que ser 0,75m/seg, i que la superfície de la puerta es 1,6 m2, necesito 4320 m3/h. Si le doy un margen de un 15%, se me va a los 5000 m3/h.

¿No es un poco exagerado? ¿Qué criterio utilizáis vosotros?

¿Por cierto, tengo un cuarto de contadores eléctricos, como si fuera un trastero más, en el garaje, con un vestíbulo previo. Sé que el vestíbulo no lo tengo que sobrepresionar. ¿pero tengo que ventilar el cuarto de contadores?

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#97893
Esto esta muy, pero que muy trillado en este foro, se ha hablado en infinitas ocasiones, sigue este hilo que esta avanzado haber si sacas algo en conclusion

http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... 65&start=0
Avatar de Usuario
por
#97974
fali escribió:Esto esta muy, pero que muy trillado en este foro, se ha hablado en infinitas ocasiones, sigue este hilo que esta avanzado haber si sacas algo en conclusion

http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... 65&start=0


Gracias fali, he estado buscando hilos pero este tan completo no lo había encontrado.
Avatar de Usuario
por
#97984
Es un placer, hoy por ti mañana por mi.

:saludo :saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro