Obligación instalar extractores 400 º C en taller El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#113174
Hola. A ver: Para un local destinado a garaje si aplicamos CT DB SI 3-8 entonces es necesario un que los extractores aguanten 400 º 90 minutos etc... Pero en una industria por ejemplo un taller de reparación de vehículos, si utilizas la ventilación para desclasificar es necesario esto (lo de los 400 ºC, etc). Y antes de la entrada del CTE a un taller tampoco le era de aplicación la CPI, Entonces tampoco hacía falta desclasificar con extractores 400ºC (ya desclasificas cuando no hay incendio).
Avatar de Usuario
por
#113209
pablogf escribió:Hola. A ver: Para un local destinado a garaje si aplicamos CT DB SI 3-8 entonces es necesario un que los extractores aguanten 400 º 90 minutos etc... Pero en una industria por ejemplo un taller de reparación de vehículos, si utilizas la ventilación para desclasificar es necesario esto (lo de los 400 ºC, etc). Y antes de la entrada del CTE a un taller tampoco le era de aplicación la CPI, Entonces tampoco hacía falta desclasificar con extractores 400ºC (ya desclasificas cuando no hay incendio).



Uy que lio, para mi que estás mezclando RBT con normativa contraincendios.

En un taller es de aplicación el RSCIEI como normativa contraincendios.

¿Puedes precisar un poco tu duda con lo que te he dicho?

:saludo
por
#113273
A ver. En un garaje según ct db si se deben instalar los extractores que aguanten 400 ºC. En un taller de reparación de vehículos, cuando proyectais ventilación para desclasificarlo ¿También los instalais que aguanten 400ºC porque lo asimilais a garaje o instalais extractores normales?
Avatar de Usuario
por
#113364
pablogf escribió:A ver. En un garaje según ct db si se deben instalar los extractores que aguanten 400 ºC. En un taller de reparación de vehículos, cuando proyectais ventilación para desclasificarlo ¿También los instalais que aguanten 400ºC porque lo asimilais a garaje o instalais extractores normales?

Si la ventilacion que proyectas es para Clasificar la zona de taller, no tiene que ser de 400ºC simplemente tiene que cumplir con el REBT y sus UNE´s
¿que UNE usas?
Avatar de Usuario
por
#113416
No deben serlo, un taller se rige por la RSCIEI.

Además, el 400/90 es para que en caso de incendio se pueda sacar el humo con el ventilador, sí, pero en aparcamientos.

Saludos
Avatar de Usuario
por
#113440
Sir Maky escribió:
pablogf escribió:A ver. En un garaje según ct db si se deben instalar los extractores que aguanten 400 ºC. En un taller de reparación de vehículos, cuando proyectais ventilación para desclasificarlo ¿También los instalais que aguanten 400ºC porque lo asimilais a garaje o instalais extractores normales?

Si la ventilacion que proyectas es para Clasificar la zona de taller, no tiene que ser de 400ºC simplemente tiene que cumplir con el REBT y sus UNE´s
¿que UNE usas?


Eso és, lo de los 400ºC es sólo en caso de aparcamientos por el DB-SI del CTE.
Avatar de Usuario
por
#113549
Los 400/90 min es para EVITAR que aparezca la explosión o el incendio.
Una vez aparece, nadie te dice que tiene que hacer el ventilador, osea que no es preceptivo que sea resistente.
Avatar de Usuario
por
#113585
MAZINGER escribió:Los 400/90 min es para EVITAR que aparezca la explosión o el incendio.
Una vez aparece, nadie te dice que tiene que hacer el ventilador, osea que no es preceptivo que sea resistente.


Esto.... Yo diría que es para poder evacuar los gases y humos calientes de un incendio con garantía de funcionamiento.
Avatar de Usuario
por
#113600
MAZINGER escribió:Los 400/90 min es para EVITAR que aparezca la explosión o el incendio.
Una vez aparece, nadie te dice que tiene que hacer el ventilador, osea que no es preceptivo que sea resistente.

Mazinguer ¿estás bien? :shock:

Para evitar la atmósfera potencialmente peligrosa, no es necesario que el ventilador aguante condiciones extremas.
Avatar de Usuario
por
#113869
Soooo :shock: rrryyyyyy, donde dije 400/90 quería decir "extractores".
Al menos ese es el criterio de Alicante.
¿"meseentiende"? :mrgreen:
Avatar de Usuario
por
#113927
MAZINGER escribió:Soooo :shock: rrryyyyyy, donde dije 400/90 quería decir "extractores".
Al menos ese es el criterio de Alicante.
¿"meseentiende"? :mrgreen:


ha ora zi. :brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro