Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#8583
:mrgreen: Buenas..

Me puede alguien informar sobre la normativa de aplicación a la red de agua de suministro a una red mixta de BIES y ROCIADORES.
Me refiero al calculo hidraulico, y caracteristicas exigibles al sistema. No ya tanto al dimensionado, si no al control de instalaciones y materiales de las tuberias.

Pero no la actual, si no la de hace 5 años, si es fdiferente a la actual.
Gracias.
:saludo
Avatar de Usuario
por
#8586
Las normas UNE de rociadores y BIEs han cambiado poco de cinco años a esta parte.
Consulta la publicación Protección contra incendios de Aenor ISBN 84-8143-164-8 (yo te aconsejo que te compres los dos tomos, a mí me sirve bastante....)
O pregunta un poco mas concreto...
por
#8601
La normativa de aplicación a la red de agua de suministro a una red mixta de BIES y ROCIADORES hace 5 años es :

-RD 1942/93
-CPI 96
-UNE 23590:1998 , 23595:1995 (las 3 partes)
-Normativa local si la hubiere (PGOU...)

Esto mas lo q dicen los compañeros es +o- lo que quieres

SALUDOS .