Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#138783
Alguien puede decirme si los detectores de humo actúan de la misma forma si se colocan en un paramento vertical?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#138792
No, se han de colocar en techo. El detector depende de la acumulación de humo a su alrededor para funcionar correctamente, y lo mismo para los de temperatura. Los detectores lineales (barreras, un detector y un receptor o un espejo que funcionan por interrupción de un haz) se montan en pared, pero también a una distancia máxima del techo (0.5m como mucho creo recordar).

Los únicos que se pueden montar en pared son los detectores de llama, pero no están aconsejados para uso general.