Hola, tengo una nave industrial que detrás de la zona de muelles, dispone de varias cámaras a -20º y -4ºC, de aproximadamente 40 m2 cada una de ellas.

La zona de muelles (de 4 m de altura) irá dotada con detectores de humo convencionales.

Es necesario dotar de sisitema de detección también el interior de las cámaras? De ser así, entiendo que los detectores ópticos a estas temperaturas no funcionarían y tendría que usar un sistema de aspiración de aire.

Alguien me lo puede confirmar?


Muchas gracias!
Última edición por kluivert82 el 18 Mar 2009, 18:25, editado 1 vez en total
por
#150316
nadie? :(

Creo que voy a optar por cubrir con detectores ópticos toda la nave excepto las cámaras frigoríficas, ya que estas son bastante pequeñas, y están muy separadas entre sí, sería un follón importante realizar la instalación de aspiración.


Nadie sabe cual es el rango de temperaturas al que pueden operar los detectores de humo??
Avatar de Usuario
por
#150323
En este modelo:
http://www.notifier.es/HC-Web/HCDTF120.pdf
dice que -20ºC a +60ºC

En este optico: http://www.notifier.es/HC-Web/HCDTF140.pdf
Dice que -10ºC a +50ºC