Necesito saber que sistema de PCI tengo que insalar en una sala de baterias de 20 metros cuadradosy en que norna tengo que tener en cuenta..
Avatar de Usuario
por
#151102
Ninguna especial según CTE.
Puede que se me escape otra norma, pero creo que no.
Avatar de Usuario
por
#151160
Hola tinomanvi,

yo colocaria un extintor de CO2 ya que puede haber fuego de clase C, segun el RSCIEI.
Tambien debes de mirar la normativa ATEX en el caso de que se puedan formar atmosferas explosivas (seria el caso en el que no hubieras ventilado suficientemente el local).
Y la ITC-BT-29 y la ITC-BT-30 del REBT. Si cumples estas, no hace falta aplicar la normativa ATEX, ya que eliminas el riesgo de explosion.

Saludos