Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#154771
Hola a tod@s!

¿A partir de qué altura de evacuación es necesario que el edificio posea ascensor de emergencia?

- Según la tabla 1.1 del DB SI 4 "en las plantas cuya altura de evacuación exceda 50 m" :mira
- Según la cuarta consulta de la pág 36 de los "Criterios para Interpretación y Aplicación del DB SI y DB SU"...en edificios que excedan de 35 m... (como en la NBE-CPI 96)... :mira
http://www.codigotecnico.org/fileadmin/ ... 0feb08.pdf

Me parece más "lógico" que se exija a partir de 35 m pero no sé si alguien me lo puede confirmar... :cabezazo

Gracias.. :saludo
Última edición por marval7 el 13 Abr 2009, 18:44, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#154801
marval7 escribió:Hola a tod@s!

¿A partir de qué altura de evacuación es necesario que el edificio posea ascensor de emergencia?

- Según la tabla 1.1 del DB SI 4 "en las plantas cuya altura de evacuación exceda 50 m" :mira
- Según la cuarta consulta de la pág 36 de los "Criterios para Interpretación y Aplicación del DB SI y DB SU"...en edificios que excedan de 35 m... (como en la NBE-CPI 96)... :mira
http://www.codigotecnico.org/fileadmin/ ... 0feb08.pdf

Me parece más "lógico" que se exija a partir de 35 m pero no sé si alguien me lo puede confirmar... :cabezazo


Tienes que fijarte en los usos yep .

La exigencia de los 50 m es en general. 35 m es para el uso Residencial Vivienda, y 15 m para el uso Hospitalario.

Léete bien el DB SI 4.

:saludo
por
#154864
Gracias por la respuesta :saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro