Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#162134
No se si este es el lugar adecuado, ya me lo recordaran, pero me ha surgido una duda respecto a este sistema de extinción.

Tengo montado un sistema de extinción mediante co2 en un centro de tranformación, y la responsable de riesgos laborales de la empresa me pide que en que normativa me baso para la señalización de dicho sistema.

Un sería la UNE de señalización de salidas de emergencia.

Pero en lo que se refiere a una emergencia por fallo o averia del sistema de extinción, no se que norma le sería de aplicación, he pensado en decirle que se hace así por recomendacion de fabricante.

Espero a ver si alguno de vosotros me puede ayudar un poquito sobre este tema.

Gracias de antemano y saludos a todos.
Avatar de Usuario
por
#162212
UNE 23570:2000, aunque no está reflejada en el RIPCI.