Hola a todos,

Queria saber si alguien me puede decir como calcular el número de extintores que he de colocar en una nave cuando mi combustible es de clase D, ya que en el RSCI sólo hacen referencia a los combustibles clase A y B (tablas 3.1 y 3.2)

Saludos y gracias
Avatar de Usuario
por
#223836
Sin conocerlo completamente tendrás que cubrir las zonas cumpliendo como mínimo el RD 1942/93 "Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios". En el te indican que tienes que dejar los extintores a menos de 15 metros de las posibles ocupaciones (te lo digo de memoria, confírmalo en el texto).

La eficiacia debe ser al menos 21A 113B, por lo que necesitarás extintores de polvo ABC de 6 kg. Para "cubrir" zonas delicadas, puedes dejar los extintores de polvo "escondidos" y los de CO2 a la vista para que cojan antes los menos dañinos para la instalación ... pero tienes que recordar que el CO2 no cumple eficacias mínimas, por lo que debe estar respaldado por polvo.
Avatar de Usuario
por
#223957
Mírate el RD 1942/1993 (o lo que queda de el) y en cuanto al número, apartados 8.4 y 8.5 del Anexo III del RSCIEI :saludo