Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#224919
Está repetido pero no puedo borrarlo.

Muy buenas.

En una nave con riesgo alto, según el RSCIEI, hay que ir a 2 salidas alternativas y a una longitud del recorrido de evacuación de 25 metros. ¿Cómo se salva esto en el caso de ser una nave de, por ejemplo, 100 x 100 metros y totalmente diáfana?. También dice que el origen de evacuación es todo punto ocupable de la nave, ¿se podría limitar zonas con el propio almacenamiento si este no es fijo (palets, ...).
por
#224925
Sin conocer los detalles, 2 soluciones posibles:
1- Creando más salidas
2- Sectorizando (por lo que se crean más salidas)