Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#242214
Buenas,

Estoy realizando un Proyecto de Actividad de una nave industrial para una empresa que se dedica a las Instalación de Telecomunicaciones.
Resulta que al calcular el riesgo intrínseco me da un valor de MEDIO 3, pero la nave según el proyecto se construyó para un nivel intrínseco ALTO 7, debido a que se desconocía el uso que se iba a dar a la nave, mi duda es la siguiente, en el proyecto de actividad que estoy realizando ¿en qué me tengo que basar? ¿tendré que redactar todas las medidas según el riesgo que he calculado (MEDIO 3)? ¿o según el riesgo que está construida la nave (ALTO 7)?

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#242217
jozzze escribió:Estoy realizando un Proyecto de Actividad de una nave industrial para una empresa que se dedica a las Instalación de Telecomunicaciones.
Resulta que al calcular el riesgo intrínseco me da un valor de MEDIO 3, pero la nave según el proyecto se construyó para un nivel intrínseco ALTO 7


Ahí has tenido suerte, si hubiese sido proyectada para riesgo bajo (como a menudo sucede) podrías tener varios problemas,...recorridos de evacuación, estabilidad, etc..

jozzze escribió:mi duda es la siguiente, en el proyecto de actividad que estoy realizando ¿en qué me tengo que basar? ¿tendré que redactar todas las medidas según el riesgo que he calculado (MEDIO 3)? ¿o según el riesgo que está construida la nave (ALTO 7)?


Según riesgo medio 3.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro