Cálculo de Masividades protección pasiva contraincendios (Valoración de 4.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#263988
Alguien sabe como calcular la masividad de una estructura formada por un pilar circular de acero de diametro exterior 273 mm y espesor de pared 6,30mm, relleno de hormigón HA 35 y 6 barras de 20 mm de diámetro, para RF 90..

He consultado a varios fabricantes y solo me dan las tablas para calcular la masividad del perfil de acero pero no del conjunto.
por
#289830
Consulta la página de APTA (www.apta.com - Asociación de promoción técnica del acero), hay normas a seguir para cálculo de masividades y resistencias al fuego.
por
#294956
IGNIFUGADOR2 escribió:El hecho de rellenar de hormigon un perfil tubular redondo o cuadrado, hace variar la masividad ??


Bueno... :emc2
Al perfil no le cambia la masividad, evidentemente..., pero si que cambia, y mucho, al objetivo de protección contra el incendio (que es para lo que se suele calcular la masividad...).

(Estamos hablando de Eurocódigo 4 y no de los habituales 2 y 3...)

Tanto cambia, que si se dimensiona bien, no suele ser necesario proteger las estructuras mixtas de perfiles tubulares de acero rellenas de hormigón porque son, por si mismas, hasta R 120... :google

Hay bastante, y buena, información por Internet... por ejemplo...

http://grupos.unican.es/gidai/web/asignaturas/ISCIE/Pasiva%2002.pdf

Contenido
(hacia las pág 31 en adelante está la respuesta directa...)


Un saludo...
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro