No.
En primer lugar debes establecer cual es la actividad principal y cual la subsidiaria.
En caso de que sea el CTE, el almacén constiuirá un LRE con su correspondiente nivel de riesgo (BAJO, medio o alto en función de sus características particulares), a partir del cual se establece las características de la comparimentación.
Si por el contrario, la oficina es subisidiaria de una actividad industrial (también lo son los almacenes) entonces has de aplicar el RSCIEI, en cuyo artículo 3 referido a la compatiblidad reglamentaria ) se especifica que las zonas de uso asministrativo constituirán un sector de incendio diferenciado si tienen más de 250 m2 (creo recordar, porque hablo de memoria).
Para un o u otro caso, si el edificio es exento (Tipo C) la sectorización será menos exigente.
En primer lugar debes establecer cual es la actividad principal y cual la subsidiaria.
En caso de que sea el CTE, el almacén constiuirá un LRE con su correspondiente nivel de riesgo (BAJO, medio o alto en función de sus características particulares), a partir del cual se establece las características de la comparimentación.
Si por el contrario, la oficina es subisidiaria de una actividad industrial (también lo son los almacenes) entonces has de aplicar el RSCIEI, en cuyo artículo 3 referido a la compatiblidad reglamentaria ) se especifica que las zonas de uso asministrativo constituirán un sector de incendio diferenciado si tienen más de 250 m2 (creo recordar, porque hablo de memoria).
Para un o u otro caso, si el edificio es exento (Tipo C) la sectorización será menos exigente.