Hola,

en una actividad de guardería sectorizada respecto a vecinos, ¿debe el suelo de parquet cumplir con la clasificación de reacción al fuego que establece la tabla 4.1 del DB SI?
Si fuera así, ¿que equivalencia tiene la clasificación Efl con respecto a M2 o M3?

Saludos! :hi2
por
#272134
James escribió:en una actividad de guardería sectorizada respecto a vecinos, ¿debe el suelo de parquet cumplir con la clasificación de reacción al fuego que establece la tabla 4.1 del DB SI?


Sí.

James escribió:Si fuera así, ¿que equivalencia tiene la clasificación Efl con respecto a M2 o M3?


No existe equivalencia. Los ensayos son diferentes.
Avatar de Usuario
por
#272146
Más claro el agua!

Pensaba que podría tener su equivalencia.

Por tanto, se supone que el fabricante debe acreditar que su producto tiene una reacción al fuego Efl.