Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#272957
Hola a todo@s, me gustaría saber si se os ha dado el caso, y en caso afirmativo, ¿Qué densidad de ocupacion aplicais a un call center?. Entiendo que debe tratarse de forma diferente a uso "admisitrativo" según tabla 2.1 DB SI3 :ein
por
#272962
Resuelto gracias.

Consultas sobre el Documento Básico DB-SI

"La actividad que se realiza en un recinto para telefonistas, ¿puede asimilarse al uso de oficinas y por tanto la densidad de ocupación a considerar debe ser 1 persona/10 m²?
Como se indica en SI 2.1, la densidad de ocupación a aplicar en aquellos recintos y zonas no incluídos en la tabla 2.1, debe hacerse por asimila-ción con los que sí están citados, considerando las singularidades de ca-da caso.
Por ello, la densidad de ocupación de un recinto destinado a telefonistas no sería, en principio, asimilable a la típica de la actividad administrativa o de oficinas (1 persona/10 m2) sino a otra muy superior, por ejemplo la propia de “salas de lectura de bibliotecas”, en cuyo caso la densidad de ocupación a considerar podría ser 1 persona /2 m2.
Avatar de Usuario
por
#272965
Te iba a decir que mirases el documento de consultas que ha puesto Unomenos, pero creo que ya lo has visto... :mira