Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#296604
Buenos días.
¿Alguien sabe si es necesario tener la opción de doble acometida en la ventilación forzada de un aparcamiento?
No parece lógico que hasta los Aparcamientos de un único vehículo lo necesite.
Pero por otro lado si es un aparcamiento de un Centro Comercial u Hospital se vería lógico.
La respuesta de forma indirecta podría estar en que el CTE SI 3 dice que es necesaria la ventilación durante la evacuación. Por lo que, con que resista el tiempo que dure la evacuación sería suficiente con el E300 60 de los conductos debería ser suficiente.
Pero por otro lado el cableado eléctrico quedaría expuesto.
Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#296620
Ahora mismo no recuerdo si el CTE DB-SI dice algo al respecto... además de lo que tu has dicho ya, pero si el aparcamiento está previsto para más de 5 vehículos, será considerado Local de Pública Concurrencia según el REBT, y será de aplicación la ITC BT-28.

En dicha instrucción te explica las condiciones que deben satisfacer la alimentación a los equipos de seguridad (podríamos interpretar que el extractor de incendios lo es). Creo recordar que sería obligatorio una fuente de seguridad para aparcamientos subterraneos de más de 100 plazas. Por cierto, la doble acometida es válida unicamente si se asegura que ambas acometidas no puedan fallar simultaneamente.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro