gralejan escribió:El planteamiento que hago es el siguiente: como tengo una capacidad de ocupación de 1,5m2/personas, para justificar el DB-SI, se impone que en todos los posibles usos que puedan darse en dicho espacio, se descartan aquellos con una densidad de ocupación inferior a 1,5m2/personas. ¿Es esto correcto? Otra solución sería poner un aforo máximo de 733 personas...
Planteamiento erróneo. Comienzas a construir la casa por el tejado.
Lo correcto es calcular el aforo máximo que puedes tener en función de la actividad posible de dicho espacio que más gente pueda acumular y, a continuación, calculas la capacidad de evacuación necesaria mínima de tus vías de evacuación. Si no tienes dicha capacidad tienes varias opciones:
1- Ampliar las vías de evacuación.
2- Añadir nuevas vías de evacuación.
3- Limitar las actividades que puedes hacer en dicho espacio.
4- Reducir espacio.
5- Una mezcla de todas las anteriores.
, pero desde luego no lo que planteas.