Franja cortafuegos solo por un lado El tema está resuelto (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#317740
Creo recordar que la franja continua cortafuegos puede situarse en un solo lado de la pared de separacion entre dos actividades de distinto titular, siempre y cuando se aumente su longitud proyectada (1 mt ) y la resistencia al fuego.

He buscado infructosament el texto legal para implantar esta solucion sin hallarla ¿ alguien recuerda donde esta escrita ?.

Un abrazo.
por
#318808
Mírate el punto 5.4 del RSCIEI (con los comentarios actualizados):
http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/Inst ... A_RSCI.pdf
por
#319120
Freeride, te doy las gracias por la acertada solución a mi consulta.
Un saludo.