Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#25954
Una pregunta rápida chicos/as,

Si tienes el aparcamiento con extracción mecánica y una rejilla de admisión de aire en la puerta de acceso de vehículos de dicho aparcamiento, tienes que dotar la puerta de compuerta para que evite la entrada de comburente en caso de incendio???
por
#25957
estoy releyoendo el mensaje y creo que me expreso fatal

Me refiero a que si tengo admisión natural de aire mediante rejilla en la puerta de acceso de vehículos, esta rejilla debe disponer de compuerta para cerrarse en caso de incendio y así evitar la entrada de comburente.

Perdonad y gracias
por
#25966
Hola kABRINHA , lo 1º en algunos sitios la vent.natural no la permiten en la puerta , en otros la permiten solo si no está en una parte movil de la puerta , así que controla esto.

En CTE DB-SI Sección 3 pto 8 dice que solo las mas cercanas al suelo.

SALUDOS :saludo