Hola Doble,
Te cuento como lo veo yo.
Teniendo en cuenta que para ser considerado el establecimiento industrial tipo D la edificación tiene que tener al menos una fachada sin cerramiento, con lo que tendrías que tener en cuenta la distribución de materiales que marca el reglamento, y las disposiciones en materia de evacuación, además por lo que interpreto, es que en caso de incendio de esta construcción o en su interior el riesgo de derrumbe sin que se produzca la evacuación de su interior es mínimo, y pedir estabilidad al fuego de la estructura de la construcción, sería parecido a pedirsela a una pila de material almacenado a la intemperie, que puede alcanzar los 15 metros de altura y los 500 m2 de superficie.
Lo que se solicita es la resistencia del cerramiento que delimita el establecimiento, si procede:
"5.8 La resistencia al fuego del cerramiento que delimita un establecimiento de tipo D (excepto los de riesgo bajo 1),
respecto a limites de parcelas con posibilidad de edificar en ellas, debe ser como mínimo EI 120, a no ser que la actividad se
realice a una distancia igual o mayor que cinco m de aquel o que la normativa urbanística aplicable garantice dicha distancia entre
el área de incendio y el lindero."
No entiendo a lo que te refieres con lo de las medianerías, si no tienes, no puedes cumplir ni incumplir ninguna prescripción sobre ellas.
Saludos