Hombre, todo lo que preguntas daría para extenderse considerablemente. Doy al menos unas pinceladas, por si te resulta de utilidad:
gomezbalaguer escribió:En el Anexo B, se calcula un tiempo de exposición al fuego (algo sé hacer.. jeje).. ¿para que se calcula y con que se compara?
Explicándolo
grosso modo, el Anexo B permite obtener el tiempo de resistencia al fuego exigible a un elemento estructural de forma más "fina" (teniendo en cuenta para el cálculo una serie de parámetros) que el hecho de tomar directamente los valores tabulados de los Documentos Básicos. El hecho de tomar los valores tabulados es una opción más conservadora, pero más rápida; el hecho de calcular el tiempo según Anejo B es más farragoso y puede (no necesariamente) que resulte un valor más favorable.
gomezbalaguer escribió:La curva tiempo temperatura, ¿tiene una aplicación práctica? Los anexo C, D y E.. ¿como se aplican? ¿Alguién puede adjuntar algún ejemplo práctico o enlace a alguna página en la que se pueda ver?
Te sugiero que leas el fijo
http://www.soloingenieria.net/foros/vie ... php?t=1766 y eches un vistazo en Recursos>Seguridad en caso de incendio>Manual de aplicación del DB-SI
gomezbalaguer escribió:Los valores de RF de los Eurocódigos.. ¿son válidos?
El CTE se basa en los Eurocódigos, no creo que no sean válidos.