Hola a todos, he buscado mucha información pero no consigo resolver algunas de mis dudas, así que os las planteo aqui a ver si me podéis echar una mano.

Tengo una nave industrial de unos 10 000 m2 tipo C. Va a tener una primera planta con despacho y debajo oficinas y vestuarios. La nave va a tener como fin la fabricación de viviendas prefabricadas, aislantes, hormigon, cuadro electricos, vigas IPE,( los materiales para la fabricación de una casa) etc (mercancía incombustible si no me equivoco...)

Aquí van mis preguntas:

1/ Segun el artículo 3 del capítulo 1 si la zona de oficinas tiene menos de 250m2
Mi zona de oficinas va a tener menos de esa superficie ¿se puede tomar por separado o hay que sumar la superficie de zona de oficinas+ despacho? ¿Y qué pasa con los vestuarios y baños?

2/ ¿Cómo calculo el riesgo intrínseco de las oficinas, vestuarios? No he encontrado nada que me sirva para estimar el valor qi para calcular después el Qs

3/ Para calcular el riesgo intrínseco de la nave he mirado la tabla 1.2 y he tomado el valor de Aceros y Artículos de Hormigón no se que me recomendarías para este caso, ¿Debería estimar algo más que me esté dejando? ¿También debo tener en cuenta el cerramiento de facahda y de cubierta para este cálculo?

Espero que me podáis echar una mano porque estoy realmente perdido.

Muchas gracias.
Avatar de Usuario
por
#343279
Te respondo a continuacion en rojo:

ingeniero91 escribió:Hola a todos, he buscado mucha información pero no consigo resolver algunas de mis dudas, así que os las planteo aqui a ver si me podéis echar una mano.

Tengo una nave industrial de unos 10 000 m2 tipo C. Va a tener una primera planta con despacho y debajo oficinas y vestuarios. La nave va a tener como fin la fabricación de viviendas prefabricadas, aislantes, hormigon, cuadro electricos, vigas IPE,( los materiales para la fabricación de una casa) etc (mercancía incombustible si no me equivoco...)

Aquí van mis preguntas:

1/ Segun el artículo 3 del capítulo 1 si la zona de oficinas tiene menos de 250m2
Mi zona de oficinas va a tener menos de esa superficie ¿se puede tomar por separado o hay que sumar la superficie de zona de oficinas+ despacho? ¿Y qué pasa con los vestuarios y baños?

Debes considerar TODA la superficie ocupada por la zona con otro uso (administrativo) en este caso, considerando los pasillos propios, aseos, etc. Los vestuarios y baños, si están asociados a la actividad industrial, "podrían" no considerarse, aunque seria dificilmente justificable si se tiene acceso a ellos desde la zona de otro uso.

2/ ¿Cómo calculo el riesgo intrínseco de las oficinas, vestuarios? No he encontrado nada que me sirva para estimar el valor qi para calcular después el Qs

En la Tabla 1.2 tienes varios ejemplos de "oficinas" de distinto tipo. Para los vestuarios, dependerá de lo que vaya a haber dentro, pero en la práctica, salvo que sean muy grandes, los suelo despreciar.

3/ Para calcular el riesgo intrínseco de la nave he mirado la tabla 1.2 y he tomado el valor de Aceros y Artículos de Hormigón no se que me recomendarías para este caso, ¿Debería estimar algo más que me esté dejando? ¿También debo tener en cuenta el cerramiento de facahda y de cubierta para este cálculo?

Debes tener en cuenta TODO lo que vaya a haber. Acero, hormigón, aislamientos, madera, metales, etc... y diferenciando las zonas de produccion de las zonas de almacenamiento.

Espero que me podáis echar una mano porque estoy realmente perdido.

Muchas gracias.
por
#343281
Muchas gracias de antemano Carlos

Una pregunta, un tema que no tengo claro, la superficie que pondría para el calculo del riesgo intrínseco cogería la superficie total de la nave? por ejemplo para acero 10 000m2 para hormigón 10 000 m2, y asi sucesivamente? En la nave no va a haber almacenamiento se va a dedicar solo a la producción y no se va almacenar.

Gracias de antemano.
Avatar de Usuario
por
#343284
ingeniero91 escribió:Muchas gracias de antemano Carlos

Una pregunta, un tema que no tengo claro, la superficie que pondría para el calculo del riesgo intrínseco cogería la superficie total de la nave? por ejemplo para acero 10 000m2 para hormigón 10 000 m2, y asi sucesivamente? En la nave no va a haber almacenamiento se va a dedicar solo a la producción y no se va almacenar.

Gracias de antemano.


La superficie en caso de producción será la que se dedique de forma integra a cada parte de la producción, si esta diferenciada. Será complicado evaluarlo, y quedará a tu criterio, como técnico competente.

Saludos
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro