RF cuartos técnicos (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#3016
Por favor me podriais decir la resistencia al fuego de unos cuartos tecnicos que estan dentro de un tunel. Los cuartos unicamente alojan el centro de transformación, el grupo electrógeno y el grupo de presión.
Avatar de Usuario
por
#3017
¿Y cómo están resueltos constructivamente esos cuartos técnicos?
por
#3026
No se muy bien a qué te refieres. Las paredes son de fabrica de ladrillo con perfileria metálica y el techo consiste simplemente en un falso techo colgado de perfiles metálicos. De ahí mi duda
Avatar de Usuario
por
#3046
Te diré que como referencia mira la tabla 2.1. de CTE DB SI 1 en lo referente a CT; pero yo nunca proyectaría menos de RF120 (E120).