Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#32775
Instalación: Garaje de 4 sótanos con instalación de rociadores y BIEs con grupo de presión en sótano 4.

¿Puede ser compartida la red que alimenta alas BIEs y rociadores?

¿Se tiene que sacar salidas diferentes para cada uno desde el grupo de presión o se puede bifurcar en cada planta desde una montate comun?

En caso positivo que dispositivos (valvuleria, etc..) son necesarios para ello.

Donde podría ver un esquema de ese tipo de instalación.

:ein :cabezazo :ein :cabezazo :ein :cabezazo :cabezazo :cabezazo
Avatar de Usuario
por
#32816
Según la UNE 23590 una instalación de rociadores que alimenta a mas de una planta no puede tener "ramales" para otras instalaciones, bies inclusive.

Ademas como vas a conseguir que te lleguen 6 bar a cada BIE y que no revienten los rociadores??? Poniendo una reductora antes de cada rociador??