Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#33997
Tenemos un local comercial que tiene un perfil de acero (estructural) que nos corta en transversal la sección del local. Este tiene una cara vista. El local tiene una carga de fuego baja.

¿Como sabemos si hace falta realizar algun tratamiento al perfil para mejor su resistencia y su reacción al fuego? ¿Depende de la carga de fuego? ¿Hay que mirarse el reglament0 2667/2004 aunque se trata de un local comercial de menos de 60 m2?

gracias
por
#34003
Hola.

Que el perfil tenga una sola cara vista no quiere decir que tenga las demás protegidas. Te debes de asegurar que la protección cumple las especificaciones de protección de la estructura, que vendrán incluidas generalmente en el CTE.

En cuanto a la resistencia del perfil, a partir de la masividad (perimetro expuesto / area), y en las tablas o ensayos de los fabricantes de revestimientos obtienes el tratamiento a aplicar.

Por cierto, la resistencia (estabilidad al fuego) supongo la marque el CTE, en función del uso.


Un saludo


JJFR