Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#35061
Buenas, estoy calculando una red contra incendios de un local para un alamacen electrico, y al aplicar el reglamento de industria,tengo una duda:
cuando te pide el area del local en m2, si este tiene un altillo, hay que sumarla al area total o se desprecia.

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#35068
Por descontado Dewars ( me suena a marca de whisky :saludo ) que tienes que contemplar toda la superficie planta + altillo . Porque la vas a despreciar , no es una superficie de la actividad ?
Saludos :D
por
#35073
lo suponia, pero queria estar seguro

Muchas Gracias