Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#35188
Saludos , sobre todo al ser nuevo en el foro.
Tenemos un pequeño atasco en el proyecto de una nave industrial, tipo A, con riesgo bajo, entre medianeras y cubierta compartida con otros establecimientos distintos.
Estamos consultando el reglamento de seguridad antiincendio en naves industriales, y no sabemos que resistencia al fuego poner a la estructura principal de cubierta. En el apartado 4.2.5., (pagina 41) en el segundo parrafo , parece igualar los valores del tipo A y B en la tabla 2.3, pero en el siguiente parrafo, anula lo anterior.
¿donde mirar la protección que se requiere?
Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#35219
La Tabla 2.3 del Anexo II del RSCIEI es menos exigente que la Tabla 2.2 ya que las condiciones son distintas y no es posible aplicarlas a establecimientos tipo A ( varias plantas ) . Por tanto debes considerar EF 90 en planta sobre rasante .
Saludos :D
Avatar de Usuario
por
#39866
No entiendo lo que dice CRISPAL... El punto 4.2.5 dice:

4.2.5 Naves industriales de tipo A con medianerías (edificación en planta baja).

A las cubiertas ligeras de los edificios industriales de tipo A con medianerías, será de aplicación lo previsto en el apartado 5.4.

<imágenes>

La estructura principal de la cubierta puede adoptar los valores de estabilidad ante el fuego de la tabla 2.3 correspondientes a los valores de establecimiento de tipo B.

Esta condición no será aplicable cuando la cubierta sea compartida por dos o más establecimientos industriales distintos.


Si la nave de cesar es del tipo A con medianerías y edificación en planta baja (cosa que parece ser así, por lo que pregunta), y la cubierta no está compartida por dos o más establecimientos industriales distintos (cosa que él sabrá también), dice bien claro que se puede adoptar lo que pone en la tabla 2.3 para tipo B.
Avatar de Usuario
por
#39867
cesar escribió:entre medianeras y cubierta compartida con otros establecimientos distintos.


Ok. No me fijé bien. Que no haya dicho yo nada. :oops:
Avatar de Usuario
por
#40538
CRISPAL escribió:La Tabla 2.3 del Anexo II del RSCIEI es menos exigente que la Tabla 2.2 ya que las condiciones son distintas y no es posible aplicarlas a establecimientos tipo A ( varias plantas ) . Por tanto debes considerar EF 90 en planta sobre rasante .
Saludos :D

No es correcto. En naves tipo A, la estructura principal de cubierta puede adoptar los valores de la tabla 2.3 siempre y cuando la cubierta no sea compartida con las naves anexas, esto es, para cubierta del tipo "dientes de sierra, tendrás que usar la tabla 2.2. y para las cubiertas con apoyo en soportes o pilares comunes con las naves anexas puedes usar la tabla 2.3.
:usuario
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro