Disculpad mi ignorancia.
En un garaje con 2 plantas en sotano y semi-sotano, ¿el montacoches no debería disponer de vestibulo de independencia para evitar comunicar las 2 plantas en caso de incendio?
En caso contrario porque si se pide en el caso de un ascensor para personas????

Gracias a quien me pueda orientar
Avatar de Usuario
por
#51421
Podría ser porque el montacoches tenga puertas E30, en cuyo caso no sería necesario VDI.
por
#51429
En ningún caso se le exige al montacohes de un aparcamiento vestíbulo de independencia ni ninguna otra caracrerística EI si, como es usual, el montacoches no comunica sectores de incendio diferentes ni pone en comunicación el aparcamiento con otro uso distinto y se limita simplemente a comunicar el aparcamiento con el exterior.