Nave con proceso industrial + oficinas. RIEI o CTE? (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Propagación interior y exterior, evacuación, instalaciones de protección contra incendios, intervención de bomberos, resistencia al fuego de la estructura
por
#189956
Entiendo entonces que el CTE no sirve para uso industrial? aun siendo normativa del 2007 y el RSCIEI es del 2004?
Avatar de Usuario
por
#189962
Miguel_ escribió:Entiendo entonces que el CTE no sirve para uso industrial? aun siendo normativa del 2007 y el RSCIEI es del 2004?

Fíjate que el DB-SI excluye de su ámbito de aplicación a las actividades con reglamentación propia: RSCIEI, APQ, almacenamientos petrolíferos etc. A su vez, el RSCIE te puede decir que determinadas partes de las industrias se tratern de acuerdo con el DB-SI.

La fecha de la normativa no tiene nada que ver, lo único que donde en ocasiones el RSCIEI te remita a la CPI-96, has de mirar el CTE.

Eso solo para incendios, claro, el resto del CTE lo tendrás que mirar caso por caso (seguridad utilización, estructuras, acciones sobre la edificación...)
Avatar de Usuario
por
#190012
Como bien indica Goran, las "interferencias" de una normativa sobre otra para una determinada actividad, vienen definidas en los artículos correspondientes de "Compatibilidad reglamentaria" de dichas normativas. :brindis
Échale un vistazo a ese artículo del RSCIEI y lo verás. :usuario
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro