por JCFO
- 22 Mar 2007, 11:29

-
Perfil básico de usuario
- 22 Mar 2007, 11:29
#5171
Hola a todos.
Soy nuevo en el foro y agradecería enormemente vuestra ayuda y opinión en este tema.
Se trata de una nave de unos 2200m2 dedicada a carpintería metálica con un altillo para oficinas de unos 150m2.
Se encuentra aislada un mínimo de 6m de cualqueir edificación colindante por normativa urbanística del polígono.
Para la estructura, según el RSIEI tabla 2.2 se requeriría una R30.
Según el punto 4.2.3 para naves con entreplanta(altillo oficinas) "la tabla 2.3 será también de aplicación tanto a la estructura principal de cubiertas ligeras como a los soportes que sustentan una entreplanta, en edificios industriales de tipo B y C, siempre que se cumpla que el 90 por ciento de la superficie del establecimiento, como mínimo, esté en planta baja, y el 10 por ciento, en planta sobre rasante, y se justifique mediante cálculos
que la entreplanta puede soportar el fallo de la cubierta.............".
Las dudas serían las siguientes:
1.-Para poder aplicar la tabla 2.3 y no exigir RF a la estructura en esta tioplogía. ¿Habría que realizar esta justificación, además de la que se plantea en el punto 4.2 "Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no previstas para ser
utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que su fallo no pueda ocasionar daños graves a los
edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios
implantada y...................."?..
¿A alguien se le ha dado el caso de realizar dichas justificaciones?.
2.-¿Franja lateral de 1m?. Creo que no haría falta en este caso para esta tipología. Esta me la respondo yo mismo. Pero necesito apoyo moral.
Muchisimas gracias por anticipado a todos.

Soy nuevo en el foro y agradecería enormemente vuestra ayuda y opinión en este tema.
Se trata de una nave de unos 2200m2 dedicada a carpintería metálica con un altillo para oficinas de unos 150m2.
Se encuentra aislada un mínimo de 6m de cualqueir edificación colindante por normativa urbanística del polígono.
Para la estructura, según el RSIEI tabla 2.2 se requeriría una R30.
Según el punto 4.2.3 para naves con entreplanta(altillo oficinas) "la tabla 2.3 será también de aplicación tanto a la estructura principal de cubiertas ligeras como a los soportes que sustentan una entreplanta, en edificios industriales de tipo B y C, siempre que se cumpla que el 90 por ciento de la superficie del establecimiento, como mínimo, esté en planta baja, y el 10 por ciento, en planta sobre rasante, y se justifique mediante cálculos
que la entreplanta puede soportar el fallo de la cubierta.............".
Las dudas serían las siguientes:
1.-Para poder aplicar la tabla 2.3 y no exigir RF a la estructura en esta tioplogía. ¿Habría que realizar esta justificación, además de la que se plantea en el punto 4.2 "Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no previstas para ser
utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que su fallo no pueda ocasionar daños graves a los
edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios
implantada y...................."?..
¿A alguien se le ha dado el caso de realizar dichas justificaciones?.
2.-¿Franja lateral de 1m?. Creo que no haría falta en este caso para esta tipología. Esta me la respondo yo mismo. Pero necesito apoyo moral.
Muchisimas gracias por anticipado a todos.
