Seguridad frente al riesgo de caídas, de impacto o atrapamiento, aprisionamiento, iluminación inadecuada, situaciones con alta ocupación, ahogamiento, vehículos en movimiento, acción del rayo, accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas
Avatar de Usuario
por
#121891
Es obligatorio poner un detector de humos en una habitación de hotel? yo creo que sí pero ahora no encuentro donde lo pone!!!
Avatar de Usuario
por
#121893
Residencial público para mas de 500 m2 debe disponer de Sistema de Detección y Alarma de Incendio el cual debe disponer al menos de detectores de incendio.

DB-SI-4 :mira :mira
Avatar de Usuario
por
#121939
palito escribió:Es obligatorio poner un detector de humos en una habitación de hotel? yo creo que sí pero ahora no encuentro donde lo pone!!!


Ya te lo he contestado el "otro foro", pero repito:

En el DB-SI4 te indica que si el hotel tiene mas de 500 m2 necesitas un sistema de detección y alarma de incendio.
Por otra parte, el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios hace referencia a la UNE 23007, donde se indica que salvo casos muy concretos (escaleras, algunos falsos techos, locales de hasta 2 m2...) todos los locales requieren detección.