Hola,

Estoy realizando el proyecto de actividad de un local de 40 m2 que sólo dispone de un acceso desde la calle a través de dos peldaños de 25 cm. El uso del establecimiento seguirá siendo comercial (de venta de semillas y complementos pasa a venta de ropa y complementos). Aunque el local tiene menos de 100 m2 y se permiten dos escalones consecutivos en el acceso, la contrahuella es mayor que 17,5 cm, por lo que no cumple el CTE.

En la consulta, III Criterios generales de aplicación. Cambio de uso según el CTE y según normativa urbanística. (18-5-2010).

Imagen

Según la consulta y ámbito de aplicació del CTE entiendo que no tiene porque cumplir al no haber obras y cambio de uso, pero que la decisión final está en manos del Ayuntamiento. Es esto correcto?
Avatar de Usuario
por
#236303
Cierto. el CTE es de aplicación en reformas, cambios de uso, ampliaciones etc.., si tu no realizas ninguna de esas obras, estás exento de adecuación al mismo.
Yo no le veo problemas, ni con el CTE ni con la ley de accesibilidad de Catalunya...