si a todos tus efectos tratalos como consumos genéricos, ya que se los han puesto en reserva es que estiman que se van a utilizar es un futuro a ampliaciones. Desde un punto de vista muy "ahorrativo" es decir racaneando seccion de la LGA podrías obviarlos pues el IGA proporcionaría la simultaneidad y no habría problemas técnicos. En cambio si que empezarían los problemas para el usuario, que se acordaría (no muy bien por cierto) de tí, pues lo que estaríamas es trasvasando potencia desde los circuitos actuales a los de reserva, dejando menos potencia para cada uno de ellos. Esto va contra la filosofía de los circuitos de reserva que se ponen así para dejar la instalación técnicamente preparada para futuras ampliaciones. Por ello como te han dicho los compañeros tratalos como unos circuitos de fuerza mas independientemente de como se llamen. Lo de la potencia instalada a la que no suman kw es porque lo instalada es lo realmente utilizable en el momento de hacer la MTD, pero no implica que no pueda aumentar en un futuro, lo que se busca es no tener que hacer obras después.