Para edificios de viviendas ¿Alguien sabe a partir de qué diámetro de conducto de alimentación del edificio es necesario hacer proyecto de instalación de agua en la Comunidad de Madrid?

En la Com. Valenciana a partir de 50 mm. es necesario hacer un proyecto y tramitarlo en Industria, pero desconozco como funciona este trámite en Madrid.
Avatar de Usuario
por
#107215
Me autorespondo

Orden 2106/1994
Orden 1307/2002

En esencia, caudal mayor de 6 l/s o diametro de tubo de alimentación de más de 65 mm, proyecto.

Por si a alguien le surge la misma duda.
por
#107235
Pues muchas gracias hombre :brindis
Avatar de Usuario
por
#107256
jmamores escribió:Pues muchas gracias hombre :brindis


Ya que te has pasado por aquí te pregunto ¿a quién se hace la solicitud para un suministro de agua en Madrid capital?

Canal de Isabel II ¿quisssasss?
por
#107364
JORDIM escribió:Ya que te has pasado por aquí te pregunto ¿a quién se hace la solicitud para un suministro de agua en Madrid capital?

Canal de Isabel II ¿quisssasss?

:yep http://www.cyii.es/cyii.es/web/atencion ... istro.html
Avatar de Usuario
por
#107408
Sabía que no me fallarías. :brindis :brindis

:saludo
por
#107424
:comunidad
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro