Hola,
me ha surgido una duda con la colocación de tubos empotrados. En la ITC-BT-21 apartado 2.3 Montaje fijo empotrado, en el último párrafo dice "En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm como máximo, de suelo o techos, y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm".

No le veo la lógica de que te recomienden abrir las rozas tan pegadas a las esquinas, yo haría justamente lo contrario, que estuvieran a una distancia no inferior a 20 cm, lo que me lleva a pensar si no será una posible errata, aunque por otra parte he leído las guías de aplicación del reglamento y no dice nada de esto.

Y es más, si tengo una toma de corriente en el centro de una pared, ¿cómo llevo hasta allí el tubo, si no puedo separarlo de las esquinas?
Avatar de Usuario
por
#140310
Roza vertical + curva + roza horizontal hasta el centro.

Imagino que la idea es que vayan pegadas a las esquinas y la parte superior o inferior porque es donde hay menos probabilidades de qye alguien taladre la pared para poner algo.
Avatar de Usuario
por
#140340
Sí, tiene sentido que ese sea el motivo, aunque dificulta la ejecución de las rozas.

Por cierto, tu avatar, ese Cthulhu de incógnito... ¿no nos hemos visto en otro foro?
Avatar de Usuario
por
#140362
Pues estaba yo pensando lo mismo...

Bienvenido
:saludo
Avatar de Usuario
por
#140373
Gracias :)
un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 14 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro