Limitación de demanda energética, instalaciones térmicas, eficiencia energética, instalaciones de iluminación, contribución fototérmica, contribución fotovoltaica
por
#141442
Según el CTE se montara una tubería paralela que retornará el agua de la tubería principal de agua caliente si hay algún punto de consumo superior a 15 m. Pero en el caso de viviendas unifamiliares o pequeñas exime de montaje de bomba, entonces que solución se le dá al retorno cuando hay un punto a más de 15 m.
por
#141548
El punto de consumo más alejado de la recirculación debe estar a menos de 15m, a partir de ahí es todo cuestión de diseño, hasta donde llevas la recirculación? por donde subes la montante? o cuantas necesitas?