Buenos días:
Tengo una duda respecto a la denominación que hace el RITE de cuarto de máquinas. En concreto en IT 1.3.4.1.2.1. punto 2 indica que "No tienen consideración de salas de máquinas ... los equipos autonomos de climatización de cualquier potencia, tanto en generación de frio o calor, para tratamiento de aire o agua, preparados en fábrica para instalar en exterior" ¿Quiere esto decir que si tengo un equipo de climatización de 100kW preparado de fábrica para su instalación en exterior (como una unidad exterior tipo partido, por ejemplo) y si lo instalo en un cuarto en interior, éste cuarto no se considera sala de máquinas?
Gracias a todos.
por
#147576
Este mismo parrafo estaba también en el RITE antiguo de 1998.

Siempre se ha interpretado que se refiere a los equipos ROOF-TOP.

tanto para generación de frio, como los equipos de generación de calor que son autenticos "cuartos de caldera" pero ya montados de fabrica.
por
#148007
Gracias malopez.
La razón me hacía pensar que la respuesta que das era la correcta, pero lo "goloso" de la otra respuesta me cegaba.
Muchas gracias una vez más!