Hola, me hacen una consulta desde una empresa en la que tienen CT propio, del cual salen 5 lineas a distintos cuadros de mando y proteccion de la empresa.
Quieren saber que pontencia maxima les soporta una de esas linas que es de 240mm2 y mide 100 metros, pero claro no se como considerarla para la caida de tension.
No se que caida máxima de tension puede tener la linea segun reglamento.
Avatar de Usuario
por
#158837
la Guía REBT marca un 4,5% para alumbrado y un 6,5 para fuerza. En ese margen coge la que estimes conveniente :saludo
Avatar de Usuario
por
#158876
Se podría considerar como Derivación Individual, pero lo más acertado es lo que dice roverman.
Calculas desde el inicio del trafo hasta el receptor que deseas comprobar, sumando las caídas de todas las líneas existentes y compruebas que los valores son menores de 4,5% o 6%.