Pincho escribió:Tengo una cocina en la que se ha usado el C5 para la toma doble que va al lado de la antena de TV, si cuento la toma como sencilla me falta un punto de utilización pero si la cuento como doble no.
La pregunta es.... cuando el RBT me dice que dicha base doble se considerará como una sola base a los efectos de número de ptos de utilización...
En la itc-bt-25 tabla 2 nota(1)
Pincho escribió:-¿Es una obligación o una "permisividad"? (me deja contarla como una sola de modo excepcional)
- Esta posibilidad se aplica solo al circ C2 o "vale para todos"
El rebt sólo contempla esta posibilidad para el circuito c2 en salón y dormitorios. Para la cocina no hace ninguna referencia, pero la guía técnica recoge que se cuente como una sola toma en todos los casos.
Pincho escribió:Yo creo que deberían poner una toma más (contando la doble como un pto se utilización), pero la obra está acabada y el resto de "agentes" no están por la labor y consideran que "dos tomas de enchufe, aunque estén una al lado de la otra, son dos tomas de enchufe"......
La anotación que hace el rebt es puntual (salón y dormitorios y para el circuito c2) y no genérica, por tanto, lo que han instalado cumpliría el rebt ya que la guía no es vinculante.
Un saludo.