Para medidas en AT es necesario usar transformadores de medida. No conozco otra manera.
Los toroidales te permiten medir sin "cortar" la línea, pero sólo medirías corriente.
Los de tensión se conectan mediante tornillos pasantes (no conozco otro sistema, pero no lo descarto) con lo que habría que cortar el servicio.
No obstante, si quieres medir sólo tensión, puedes hacerlo en la línea o en cualquier derivación de la misma, que no esté muy lejos y que te permita despreciar las caídas de tensión. Aprovechando los trafos de un contador que haya montado.
¿Cómo aprovechar los trafos existentes? Con un voltímetro mides la tensión entre bornes de la salida de BT del trafo. Y apuntas la relación de transformación del mismo.
Un Ejemplo:
15000 V/ 110 V si mides en el lado de baja 100 V
Entonces: (15000*100)/110= 13636 V