JAVILLOSE escribió:Seguramente no te dejarán aprovechar el cable existente.
Tendrás que duplicar la linea, construir toda la canalización enterrada nueva, meterle el cableado correspondiente y dejar las puntas de entrada y salida junto a la linea actual.
Así, la única interrupción será el tiempo que se tarde en hacer los empalmes.
De todas maneras, Telefónica deberá decirte exactamente cómo hacerlo (o cómo lo quiere, que es lo mismo).
El problema no es el aprovechamiento del cable sino disminuir el tiempo de corte.
La canalización enterrada discurre bajo la otra. No es el tiempo de los empalmes.
Primero tengo que meter la precanalización enterrada y para ello tengo que quitar los postes y para quitar los postes tengo que quitar la linea priemero.
Es decir sería:
-desmonto línea
-desmonto postes
-excavo
-meto precanalización
-hago prismas de hormigón
-vuelvo a meter linea por la precanalización y conecto
-tapo zanja
Eso no lo puedo hacer razonablemente en dos días. Lo que yo decía no era por el cable sino por que dejando la eliminacion de postes con desmontado de linea una vez ejecutada la precanalizacion entre poste y poste sí que puedo hacerla razonablemente en uno o dos días.